混凝土同条件试块累计600度,零下时怎么算,是到明年再送还是到60d时送
1个回答
展开全部
混凝土同条件试块在累计600度且遇到零度以下温度时,应遵循以下原则进行送检:
累计温度与龄期的关系:
- 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002(或后续更新版本)的规定,同条件自然养护试件的等效养护龄期是按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期。
- 0℃及以下的龄期不计入累计温度中。这意味着,在零度以下的温度条件下,试块的养护龄期不会增加。
送检时间的确定:
- 等效养护龄期不应小于14天,这是为了确保试块有足够的养护时间,以反映混凝土的实际强度。
- 等效养护龄期也不宜大于60天。即使温度条件一直未能达到累计600℃,在龄期满60天时,也必须送检同条件试块。
- 实际操作中的灵活性:考虑到实际施工中的温度波动,只要在累计温度达到580~620℃之间送检,都是符合规范的。
零度以下时的处理:
- 当环境温度降至0℃以下时,应暂停累计温度,并继续养护试块,直到温度回升至0℃以上再继续累计。
- 无需等到明年再送检:只要累计温度达到600℃或龄期满60天(且满足上述温度条件),就应按规定送检试块。
综上所述,混凝土同条件试块在累计600度且遇到零度以下温度时,应继续养护并暂停累计温度,直到温度回升后再继续。同时,应确保等效养护龄期不小于14天且不大于60天,并在规定范围内送检试块。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询