门窗过梁深入墙体多少?
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
- 门窗
- 过梁
- 墙体
- 搜索资料
门窗过梁深入墙体长度不宜小于240mm,砂浆层的厚度不宜小于30mm。相关国家标准如下:
《砌体结构设计规范》GB 50003—2011
7.2.4 砖砌过梁的构造,应符合下列规定:
1、砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5(Mb5、Ms5);
2、砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;
3 、钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于5mm,间距不宜大于120mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm,砂浆层的厚度不宜小于30mm。
扩展资料:
《砌体结构设计规范》GB 50003—2011
7.2.1 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。
7.2.3 过梁的计算,宜符合下列规定:
1、砖砌平拱受弯和受剪承载力,可按5.4.1条和5.4.2条计算;
2、钢筋砖过梁的受弯承载力可按式(7.2.3)计算,受剪承载力,可按本规范第5.4.2条计算;
M≤0.85h0fyAs (7.2.3)式中:
M——按简支梁计算的跨中弯矩设计值;
h0——过梁截面的有效高度,h0=h—as;
as——受拉钢筋重心至截面下边缘的距离;
h——过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ln/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用;
fy——钢筋的抗拉强度设计值;
As——受拉钢筋的截面面积。
3、混凝土过梁的承载力,应按混凝土受弯构件计算。验算过梁下砌体局部受压承载力时,可不考虑上层荷载的影响;梁端底面压应力图形完整系数可取1.0,梁端有效支承长度可取实际支承长度,但不应大于墙厚。
在门宽度2米以内的(含2米),伸入墙内至少250mm。
超过2米以上的,伸入墙内至少500mm。
当墙体上开设门窗洞口且墙体洞口大于300mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。
扩展资料:
抗规中,第7.3.10中:门窗洞处不应采用砖过梁;过梁支承长度,6-8度时不应小于240mm,9度时不应小于360mm。
砌体结构门预制过梁搭接长度是:在伸入门窗洞口两边墙体各250mm,如果遇到构造柱时与构造柱同时浇筑,一端伸入墙体250mm,一端与构造柱相交。
《砌体结构设计规范》GB50003-2011,对过梁规定如下: 7.2.1 对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。
7.2.2 过梁的荷载,应按下列规定采用: 对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hwιn/3时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用; 对砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw。
参考资料来源:百度百科 ——过梁